”旅馆,住宅和公寓的卫生间进行辅助等电位连接,

发布时间:2024-05-16 20:26 发布:上海旅游网

问题描述:

”旅馆,住宅和公寓的卫生间进行辅助等电位连接,其原因是由于人体电阻降低和身体接触地点位,使得电机危险增加“

为什么人在卫生间,人体电阻就会降低?为什么在卫生间身体就会接触地电位?什么是地电位,接触地电位为什么电击危险就会增加?

问题解答:

卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电位差的,从而避免发生电击事故。在洗浴时人体皮肤完全湿透,人体阻抗大N1-降,沿金属管道、金属构件等传导来的较小电压就可引起电击伤亡事故。这种电气事故是不能装漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的金属管道、金属构件传导的,唯一的防范措施是在此作局部等电位联结。这样做后,无论从哪里导人了不正常的电压,由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同时升高到同一电位水平,不会产生电位差,电击事故自然就不会发生。