配网电压过高的原因

发布时间:2024-11-05 22:01 发布:上海旅游网

问题描述:

10kV配网,变压器一次侧10kV,二次侧220V。二次侧电压多处出现过高现象,具体例子如下:
例子一:UA=178V,UB=295V,UC=297V,无功功率均为负值,一个月中无功电量为7184kvarh,有功电量为54kWh。
例子二:UA=288V,UB=356V,UC=184V,其他参数基本正常

请问:一、电压过高是否与无功过补偿有关?
二、在工程实际中,配网电压过高与哪些因素有关?如何解决?

诚请各位电力专家达人指点!(请拷贝答案者绕行)
补充一下:在第一个例子中,断开补偿电容器后,电压恢复正常值
另外:zyf8524 您好!还请您解释一下变压器零线接触不良导致电压大的原因。谢谢!

问题解答:

配网电压过高的原因:
小水电引起高电压问题主要发生在丰水期,由于部分区域小水电开发较为集中,总装机容量
较大,而水电资源丰富的区域一般经济都不发达,负荷密度小,丰水期小水电发出的电能无法就地进行平衡,引起线路末端电压升高。以淳安地区为例,主要有以下情况:
(1)小水电接入10kV公用线,引起区域性10kV线路负荷倒送。10kV公用线往往是首端线径粗,末端线径细,而小水电一般接入10kV公用线的末端。当枯水期时,线路能保证末端供电需求,当丰水期时,潮流发生变化,首末倒置,其末端线路线径便成为负荷输送瓶颈,从而导致高电压。
(2)小水电总装机容量较大时,会采取35kV专线接入就近的35kV变电所。当小水电的负荷无法在本变电所供电区域就地平衡时,负荷将向上级电源倒送,从而抬高了变电所的35kV侧母线电压,造成整片区域高电压。
(3)小水电管理问题。小水电建设时,为获准接入10kV公用线,有意将报装容量降低,而实际安装时则提高装机容量,而供电线路的接入设计余量不足,从而造成高电压。
小水电引起高电压问题涉及面广,采取单一调压手段已无法满足电压调整需求,需充分利用系统各级设备的调压裕度,充分利用新技术、新设备,克服单一调压方式的局限性,提高农网电压调控能力,改善供电质量。

不像是补偿的原因 貌似零线有问题啊……

看到了补充……

零线接触不良 如果三相不平衡 就会导致中线电压偏移 其中负荷最小的一相电压最高 负荷最大的一相电压最低 这个问题大都称之为“断零”

至于断开补偿电容器后 电压恢复正常值 可能是因为零线(中线)接地电阻太大 或者接触不良所致 因为接上补偿电容器之后 除了补偿电容之外的负载就相当于更加不平衡