电压10千伏用400平方毫米的电缆,线路距离3.5千米,负荷是10400千伏安,问电缆截面够吗?方案可以通过吗?

发布时间:2024-05-11 04:31 发布:上海旅游网

问题描述:

负载电流是600.46安培,载流量是可以通过,短路校验肯定通不过,这是我的想法,但是没地方求证。欢迎郭卫国老师解答!

问题解答:

你的电流为601.安,400平的电缆可以负荷750到800A ,可想而知是没问题的。

没有问题。YJV22的!

我认为是没问题的了。

郭卫国是谁啊?