自切低压启动、有压鉴定

发布时间:2024-05-21 17:47 发布:上海旅游网

问题描述:

1#主变压器、2#主变压器过流动作,几乎在一瞬间同时发生,所以这两套保护动作的先后顺序是正确处理事故的关键。仔细查看调度SCADA报警事件的记录时间,确定继电保护顺序是2#主变压器先发生过流动作,引起2#主变压器10kV、隐泖173断路器跳闸,导致10kV二段母线失电,接着10kV自切低压启动、有压鉴定,合上10kV分段断路器,后加速未动作,而后1#主变压器断路器也过流动作掉闸,导致全站失电。

什么是:自切低压启动、有压鉴定

问题解答:

自切低压启动:应是自切电源启动,也就是双电源自动切换装置启动。
有压鉴定:此时二段母线失电,自动切换装置首先对一段母线进行电压检测,判断出一段母线电压正常(也就是一段母线有电),如果切换装置发出指令,让10kV分段断路器合闸。

有压鉴定的好处就是避免两段母线同时无电情况下分段断路器仍然动作,使电源切换更有效率。