线路过长用电量有损耗么?

发布时间:2024-05-18 02:11 发布:上海旅游网

问题描述:

我们项目临时电引自甲方变压器上,下口接一电度表,从表到我项目上配电箱大概有150米远,可是现在项目上没有什么用电作业,平时就开几个40W等及家用电气,可是一个月后电度表显示的数值很大远超与实际用电量,请问线路过长电度表显示的实际用电量有损耗么,听说照实际用电量有个2-4%的损耗,有计算损耗的计算公式么?谢谢回答
我的电表放在起始端配电柜里,表出线到终端过长大概200左右,但是没有绕圈,我的电缆是采用YJV-4*150的,截面积绝对够,最好告诉我计算表能损耗的公式? 谢谢教授们

问题解答:

线路过长会产生电量损耗, 当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。

减少输电中的功率损失可以有两种方法:
方法1:减小电阻. 在电线长度L一定的情况下, 应当选用电阻率小、横截面积大的导线。
方法2:提高输电的电压U,减小电流I.减小输电导线中的电流。

线路损耗=电流的平方*电阻*用电时间

我是个电工
1.你用的电线截面积是否够大?也就是说电线粗不粗和你的用电量也很有关系
2.还有就是你得电线在使用过程中是不是绕圈很多(有些电线过长的话,有人为了好管理经常绕圈放置!)
3.再就是电表是否安置正确,电表质量怎么样?有无损坏?这些问题都有关系!

解决:先尽量缩短电线使用距离:再尽可能用粗一些的电线:再就是检查电表安装是否正确和检验电表质量好坏!

线路过长肯定会损耗电能的,这种损耗叫做线损(导线的热损耗)。W=I^2RTt,W表示电能,I^2表示导线中电流的平方,R表示电线的电阻,t表示用时间,公式中的计算结果是用焦耳做单位的,1度=3.6*10^6焦耳。
要减少损耗,就要减少导线的电阻(减小导线长度,增大线规,采用导电性好的线材如铜导线)。其中电流基本上由用电器的总功率决定。
从你的问题中可以看出,用电器的总功率很小,线损一般不可能很大,如果是远远超过实际用电量,应该怀疑电度表的准确度,还有你接线的规范性,如:工地上火线对地漏电等因素。
通过计算得出的值与实际一般都有差异的,如实际电压有可能不等于220(380)V,用电器的额定功率的精度,再加线损,还有测算时间的不准确等,都可以造成跟实际值不符。尽管如此,但不可能远远超过。

有 因为电线也有电阻 电能有极少一部分会转化为电线的热能损耗掉 2-4%的损耗应该只是个经验数据 ,所以为了减少电线的损耗,输送电力都采用高压输送,这样电流较小,从而减少电能在电线上转化为热能

把所有用电器关闭之后等一个小时,看看电表有什么变化