380伏三相四线路中没有地线,设备要求接地,如何解决?

发布时间:2024-05-15 01:22 发布:上海旅游网

问题描述:

380伏三相四线已经接通,只是少一根地线,设备要求接地,接到地下室暖气管道上行不行?用电场地又是水泥的,在住宅楼里的,最好请专业人士回答,谢谢!
设备是13千瓦电加热蒸汽锅炉

问题解答:

电机么?电机应该不需要零线,第四项就是保护接地(PE,不是N)。

外壳如需另外接地,室内条件不足,接水管线上也没问题,暖气管和水管线都是和地下连通的,而且电阻方面只要管道不是太细都能满足 。

如果自己作埋地线实在不方便的话,可以使用暖气片管道作为地线的,凑合了,从安全的角度讲是有缺陷的,接地电阻可能比较大,达不到规定的10欧姆的要求。

1》应在室外附近设置接地装置将引线接设备外壳,接地电阻≤10Ω。
2》在没有条件设置接地装置时,可以安装三相四线漏电开关,以确保漏电时能跳闸断电。

应该可以用接零接地,装个三相四线的漏电保护开关,从开关前级的零线另接一条出来,也可以用作接地。