线路末端电压过高的原因和解决措施?

发布时间:2024-05-18 07:23 发布:上海旅游网

问题描述:

谢谢!

问题解答:

线路末端电压过高这种情况并不多见,遇到这种情况应找出原因区别处理。
有的是始端电压高造成末端电压高,这只要降低始端电压就可以解决。
空载高压线路末端电压高是由于对地分布电容引起的 ,带有负载以后会恢复正常。
线路末端电压超过始端电压的原因是负载特性造成的,这时的负载不是呈电感性而是呈电容性,这时的负载消耗有功功率同时发出感性无功功率,相当于在线路末端安装了一个大电容器。这种情况很少,可以增加电感负载。

如果高峰期的线路末端的电压偏低,那么低谷期偏高是正常的,不需要调整。
如果高峰期的线路末端的电压正常甚至也偏高,则可以调整(降低)变压器的输出电压,保证供电的电压高峰期和低谷期适当(正负的百分比差不多)即可。

是10kv线路吗,那一定是变电所出口电压过高造成的,只能调变电所的变压器分接头,一般规定10KV电压为10--10.7kv为合格电压。

如需确切答案应该完善问题,是什么电压等级的线路,及接线方式。

怎么会这样 是电源电压高吧 不会是有升压电路吧 或从别处串过来的电压吧 说清楚电路由什么组成 然后才能解决

沿线上的电容提供的无功会引起过电压。解决措施是线路首端并联电抗器。