一般在220KV电力线路中需要采用那些方式进行线路保护

问题解答:

现有的220kV线路的保护配置主要为微机光纤分相电流差动保护成套装置和微机光纤距离保护成套装置,光纤差动保护采用专用光纤通道,光纤距离保护采用复用光纤通道。
所以一般每回220kV线路的2套保护均根据上述保护配置进行本站侧的保护配置,即每回线路均装设1套微机光纤分相电流差动保护成套装置和1套微机距离保护成套装置,并采用与现有线路保护同型的保护装置,以便两端保护进行信息交换。差动保护采用专用光纤通道一般每回线路采用2主用2备用共4芯光缆,距离保护采用复用光纤通道,与其他业务公用2芯光缆。

因220KV线路电压较高,输送功率较大,为了满足系统稳定性要求,故障切除的时间要短,所以,除装有零序保护,距离保护以外,还装有高频保护.

220KV线路是中性点直接接地系统.因系统单相接地故障最多,所以线路开关都装有分相操作机构,当单相接地时,保护动作时跳开故障相的线路两侧开关,没有故障的那两相不跳闸.当相间故障时,保护动作同时跳开线路两侧三相开关.这样对用户的可靠供电,提高系统的稳定性,防止过电压等均有好处.

单相跳闸重合闸要进行单相重合,三相故障要进行三相重合,这种重合闸叫综合重合闸.为了找出故障相,综合重合闸装有选相元件,即每相装有单独的选择故障相的保护.