完全隔离的线路中为何带电?

发布时间:2024-05-17 07:37 发布:上海旅游网

问题描述:

一个线路的结构是这样的:
10多跟和外界没有接触的封闭的同轴电缆行走100米,距离20公分附近有一根平行行走的220v电源线,电源线上不接任何东西,无负载。测量同轴电缆与地面,有交流电压50v左右,为何?

在测试过程中,调整220v电源线位置,发现当距离同轴电缆越近的时候,
电压虽然仍旧是50v-80v交流电压,但功率更大,同时触摸同轴线与地面时有
电人感,距离远点就没有电人感,但是电压仍旧是50v-80v。

为测试,将220v的电源线不上电之后,同轴电缆里也没电了。
排除220v线破线的可能。
请问为什么同轴电缆里面会带电呢?

问题解答:

应该是你的同轴电缆屏蔽层没接大地,电源线与同轴线之间形成一个电容。
或者是同轴电缆屏蔽层为网状,屏蔽不够,这种有双层屏蔽网的

电磁感应啊,所以国家标准里面要求低压信号线必须与高压电源线路保持几十公分的距离,即便两种线都穿管的也要有距离,