10kv输电线路的线电压和相电压问题

发布时间:2024-09-21 06:58 发布:上海旅游网

问题描述:

10KV输电线路是三相三线的,是从上一级变压器二次侧(三角形连接)中引出的,没有中性点。平常我们说的10kv电压是指线电压(这个线电压怎么表示?是指一根线上的电压,还是从两相引出的电压?),那这输电线路上的相电压是个什么东西,没有中性点了考虑相电压还有意义么?如果有意义,怎么表示啊?就是什么相对于什么的电压啊?

问题解答:

无论高压还是低压,三相三线制只能提供一种电压----线电压~~!!
三相四线制系统总线电压是指两根相线之间的电压;相电压是指任意一根相线与中性点引出线之间的电压,线电压等于相电压的根号3倍。

线电压=√3相电压,10KV是线电压,相电压就是5.77kV。我国电气设备都是以线电压进行标称的。
线电压指两根线之间的电压,,如AB、BC、CA
相是压指线与地之间的电压,如AO、BO、CO
不管你有没有地,相电压与线电压都是存在的。
中性点有没有意义,就要看你的中性点的接地方式了,10KV系统在我国大多为小电流接地系统,这种可以允许单相接地运行两小时。

小电流接地系统http://www.xici.net/b800282/d62440686.htm

我想到你的疑问出在哪里了~!!!你是把对地电压与相电压搞混了!!!就拿380v的配电来说吧,如果是三相三线制的吧,它的相电压等于线电压380,但是对地电压总是220.当然这是在正常运行下!!如果一相接点了,其他二相的对地电压就变成了线电压了380!

两根相线之间的电压10kv电压 是相电压

有意义,三相三线制 相当于负载的额定电压