消防泵45KW的电机,用自耦降压启动还是星三角启动比较好呢?

发布时间:2024-11-08 05:51 发布:上海旅游网

问题描述:

二级电机,45KW,用自耦降压启动还是星三角启动比较好呢?
是不是两种启动都可以呢?星三角启动价格更实惠是吧?

问题解答:

100KW以下的电机,只要是三角形连接的,都可以用星三角启动,只有内部是星形连接的电动机以及大型电动机才用自耦降压启动。
当然,能用星三角启动的电机,也能用自耦降压启动。
但星三角启动,成本比自耦降压启动要小许多

两种启动都可以,星三角启动简单实惠。

星三角启动方便安全,有条件用变频器控制就好了,45KW电机用50KW变频器,不过挺贵的。

自耦降压比较好,但投资大,设备占地面积大。所以一般采用三角启动的比较多。

用自耦降压启动,如果条件允许的话推荐使用变频器,启动电流会小很多,如果较频繁起停,那么很快会收回成本的!

热点新闻