谁知道上海敏达的楼宇对讲门铃室内分机5芯线端子是什么功能?

发布时间:2024-05-06 05:27 发布:上海旅游网

问题描述:

我家的楼宇对讲门铃坏了,想自己维修一下,现在的情况是,我家室内分机底下按我家门铃有响声,拿起听筒也能听到声音,但我用听筒说话底下没声音,按开锁键也开不了底下防盗门电磁锁,整个楼宇对讲门铃系统牌子是上海敏达的,不带视频的那种,我查了资料没有,我自己打开门铃分机看了一下,底下进入分机是5跟线,分别对应的接线端子是1-红线、2-黄线、3-绿线、4-蓝线、B-白线、5-空端子,我用表量了一下,红线分别和黄线、绿线之间有12V电压,其他线之间都为零,把其他线都拆掉,只留黄线和绿线在上面,听筒里有底下说话声传上来,现在想知道这五根线如何区分出来:SP喇叭线、话筒线、地线、开锁线、用户对应呼叫线。能不能找到开锁线后,直接将开锁线和地线短接,就能开锁了?

问题解答:

你到门口看下层间接线的地方,主干四根是并在一起的,单的一根是用户对应呼叫线,开锁线是加12V电压的,平常没有电,如里线没有问题的话,机子用的一到二年的话,一个是你的开锁按钮坏,,按时是通的,不通就是坏了,讲话的话,线没有问题,就是双簧开关坏,(分机最大零件,挂机那个)或是飞尘太多,多挂几次,用力吹几下下,用万用表打到短路挡量下,必须是没有接线,共6个脚
1 2 公共
3 4 挂机和1.3 2.4通的 接通振铃钱 有空一脚
5 6 摘机和1.5 2.6通的 声音上 下
以上都没有问题的话就是机子坏了

宁波华威 数码门铃能解决你忧愁也   

http://laobinghuawei.b2b.hc360.com

不一定是线路的问题,可能是分机坏了