一条线路即有上网电量又有下网电量怎么计算线损率

发布时间:2024-11-08 11:32 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

一条线路既有上网电量又有下网电量计算线损率计算

各关口计量点因现场潮流方向不同分为正、反两个负荷方向,所以各个关口点的电量统一定义如下:
“A开关正向”:A变电站母线流出到线路的负荷电量。
“A开关反向”:对应于“A开关正向”反方向的负荷电量。
在线路线损分析类型中,因部分站没有主变变高侧计量点,故定义:
“B变低正向”:主变变低侧计量点负荷电量
“B变低反向”:由主变变低侧计量点负荷电量折算到主变变高侧的负荷电量。
计算的线损电量均为正数,如以下计算结果为负数,则取其绝对值。

1 线损统计计算方法
1.1 线路两侧都有计量表

线损电量= A开关正向+B开关正向-A开关反向-B开关反向
线损率=线损电量/(A开关正向+B开关正向)×100%
1.2 线路只有一侧开关有计量表

线损电量= A开关正向+ B变低正向-A开关反向-B变低反向
线损率=线损电量/(A开关正向+ B变低正向)×100%