酒店用中央空调系统采用方式横向比较

发布时间:2024-05-18 20:02 发布:上海旅游网

问题描述:

酒店用中央空调系统采用的方式目前有:变频多联冷媒机组、风冷热泵冷水机组、水冷热泵冷水机组、水源热泵冷水机组,热泵目前广泛采用的有双螺杆压缩机,数码涡旋压缩机,作为一个新建的五星级酒店,应该优先选用哪种方案,各种方案的优缺点有声什么,有没有相关的比较资料?
我们的酒店有100℃以上高温地下热泉,不用考虑供热问题,当地气温5℃至36.6℃,空调系统基本不用考虑制热或者极少需要制热,以制冷为主,冬季白天有时也需要制冷。酒店有一个储水量为15万立方的人工湖,可作为水源热泵的热交换水源。
我个人理解,目前可变冷媒流量调节技术上来说,最先进的应该是数码涡旋10%-100%无级调节、其次是双螺杆机组25%-100%无级调节、然后才到变频压缩机50%-115%多级调节,是这样吗?

问题解答:

五星级酒店档次挺高了,当然空调也要配好的了!水源热泵机组当然是首选了,其特点在于前期投入较高(现部分地方政府对此项目有补贴政策,可咨询当地政府或专业公司),但后期运行成本较低、加热回收配件后制冷同时还能免费提供生活热水供客房用!是国家提倡的环保节能产品。

1.作为五星级酒店,不能用变频多联冷媒机组;
2.按你们的条件,不要选带制热功能的机组;
3.剩下只能选水冷冷水机组了;
4.螺杆压缩机冷水机组单台功率大,效率高。涡旋压缩机冷水机组单台功率小,大型机组采用较少;
5.如果酒店面积大,还可考虑离心机组。

水源热泵!

附:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e29d75a0100ciom.html
地源热泵与水源热泵的区别?

热点新闻