电流与线路

发布时间:2024-05-17 08:35 发布:上海旅游网

问题描述:

问电流过流与电线截面积的计算公式,例如10A的电流该用多少年来平方的电线的计算公式;能提供准确计算公式的另加80分。

问题解答:

电流与线路截面积的关系和计算方法
  导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
  十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算。
  一,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,
  1,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.
  2,一百以上的都是截面积乘以2,
  3,二十五平方以下的乘以4,
  4,三十五平方以上的乘以3,
  5,柒拾和95平方都乘以2.5,
  6,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。
  7,另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
  8,10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。
  从这个角度,如果不是很远的情况下,可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
  9,如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
  10,导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。
  在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
  11,导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U`
  (1)式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2)
  (2) 说明:
  a,U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
  b,计算出来的截面积往上靠.
  二,绝缘导线载流量估算
  1,铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
  导线截面(mm^2 ) 1 ,1.5, 2.5 , 4 , 6, 10, 16 , 25, 35, 50, 70 ,95 , 120
  载流是截面倍数 9 ,8 , 7,6,5 ,4 , 3.5 , 3 ,2.5
  载流量
  (A) 9 ,14,23,32, 48,60,90 ,100,123 ,150 ,210, 238 ,300
  2, 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
  3,说明:
  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。
  (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
  如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
  从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
  从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
  4,上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
  5,若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
  6,当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
  7,铜线每平方毫米6安培。铝线是每平方毫米5安培(仅供快速估算)
  4平方的铜线:4*6=24A
  6平方的铜线:6*6=36A
  10平方的铜线:10*6=60A
  16平方的铜线:16*6=96A
  4平方的铝线:4*5=20A
  6平方的铝线:6*5=30A
  10平方的铝线:10*5=50A
  16平方的铝线:16*5=90A

一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.

给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,

说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。

下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。

导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意
输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列
表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)

线径
(大约值) 铜线温度
60oC 75oC 85oC 60oC
电流(A)
2.5mm2 20 20 25 25
4mm2 25 25 30 30
6mm2 30 35 40 40
8mm2 40 50 55 55
14mm2 55 65 70 75
22mm2 70 85 95 95
30mm2 85 100 110 110
38mm2 95 115 125 130
50mm2 110 130 145 150
60mm2 125 150 165 170
70mm2 145 175 190 195
80mm2 165 200 215 225
100mm2 195 230 250 260

导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
说明:
1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流

一楼所说的是低压配电经验公式,只适用于380V及以下且线路长度不超过100米条件下布线使用。在室内布线当中广泛使用这个口决。
绝缘导线载流量取决于导线绝缘层耐热性能,与绝缘材料特性和导线电阻(材质、线径)及散热条件(敷设方式、环境温度)有关。
此外,还应对因导线电阻引起的线路压降进行校核,特别是长距离线路以及有电机或对电压要求高的用电设备时。一般超过50米长的线路就必须对电压进行校核。三相动力用电压一般不宜低于360V,单相照明用电压不宜低于200V,单相动力用电压不宜低于210V
如有必要,还需对大电流长期工作的线路进行线损计算(电流平方*线路电阻/负荷功率),作经济性分析,线损一般不宜超过5%

电流与电线截面积的关系
绝缘导线载流量估算 (摘录)

一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120

倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5

电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
口诀一:

十下五:百上二;二五三五四三界;
七零九五两倍半;穿管温度八九折;
铜线升级算;裸线加一半

说明:
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;

穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;

铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算。

裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半
估算口诀二:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。

(2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

(4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全!

小电流*5 ,4个的24A,6个的32A

正规合格的产品铜芯的电线1平方毫米能承载6-8安培的电流,一般不要超过6安培就比较安全。

日常很多电源线是2.5mm2的线。说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。一般能承受15安培,乘以电压220伏那就是能接3.3千瓦。
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

铜芯线截面积 直径 允许长期电流

2.5 mm2 1.78mm 16A~25A

4 mm2 2.2mm 25~32A

6 mm2 2.78mm 32~40A

由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1 mm2铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。

在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍,如下表:

铝芯线截面积 直径 允许长期电流

2.5 mm2 1.78mm 13A~20A

4 mm2 2.2mm 20~25A

6 mm2 2.78mm 25~32A

家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。

注:北京很多住宅是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线
二.空气开关

空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。

目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
三.地线

接地设施分为两种,一种是工作接地,就是将电器的带电部分与大地连接起来的接地,比如三

相电变压器低压点中性线的接地;一种是保护接地,就是防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工作的金属部件带电伤人而作的接地,太尔快速电热水器的所有产品都是保护接地。接地线必须打入大地深处1.2~1.5m左右才算合格接地

四.三相电知识

(1) 三相电负载的接法

分为三角形接法和Y形接法。

三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;

Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。

三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)

(2)三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。

注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。

一个绿色免费软件搞定,哪记得住那么多口诀。

电线截留量计算器

百度搜自己下。

这个不好说

热点新闻