电力电容器在线路跳闸后能否产生高电压?

发布时间:2024-05-15 15:04 发布:上海旅游网

问题描述:

我们有一条10KV线路上有一1260KW的电站,线路负荷只有600到800的负荷,当线路故障时,线路上的居民电器经常烧坏,我们检查了电站的保护能自动跳闸的,但是电站有一400KVar的电容器,想问是不是电容器的问题,请解释原因?

问题解答:

电容安装在漏电保护闸的输出端的话就会.安装在输入端的话即使电容放电电流也到达不了居民电器

你们这条线路经常故障吗?
这个问题比较复杂唉,
故障的时候电压一般是降低的,
线路是不是有重合闸功能啊?
有没有故障录波,最好能分析下故障时电流电压的波形。
另外居民损坏的电器都是什么啊、

可能是电容器坏(没容量或容量降的太多之故)了。

应该不是电容的问题,检查总零线的接地情况。

热点新闻