接地网的接地体如何敷设?

发布时间:2024-05-17 15:18 发布:上海旅游网

问题描述:

是接地网的不是接地极的

问题解答:

1、埋入地下并直接与大地接触的金属导体,称作接地体,也成做接地极。接地体分为水平接地极和垂直接地极两种。

2、水平接地体可采用圆钢、扁钢制作;垂直接地体可采用角钢、圆钢、钢管制作。其结构尺寸不应小于:圆钢直径为10mm;扁钢为25mm×4mm(100mm);角钢为45mm×45mm×4mm;钢管壁厚为3.5mm,直径50mm。钢接地体应采用热镀锌材料,接地体长度一般为2.5m。《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)中关于钢接地体的最小规格是根据导电性能、热稳定性、均压和机械强度的要求,并考虑腐蚀的影响提出的,应严格遵循。在腐蚀环境比较严重地区的接地体,应适当加大截面面积,或采用阴极保护等措施。
3、接地体顶面埋设深度不应小于0.6m。因为一般在地表下0.15~0.5m处是处于土壤干湿交替的区域,接地导体易受腐蚀,所以接地体顶面埋设深度不小于0.6m。 垂直接地体的间距不应小于其长度的2倍。通常接地体长度选取2.5m,则对垂直接地体的间距要求不应小于5m。如果接地体间距太小,在多根接地体相互邻近情况下,接地电流的同向散流将相互排斥,使接地体的散流通道变得狭小,致使接地装置的利用率不高,这种现象也称作屏蔽作用。为了减小屏蔽作用对散流的影响,垂直接地体的间距应不小于其长度的2倍。
4、接地体敷设完毕的土沟,其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等杂物,外取的土壤不得有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。接地沟回填宜有100~300mm的防沉层。在山区石质地段或电阻率较高的土质区段应在土沟中至少先回填100mm厚的净土垫层,再敷设接地体,然后用净土分层夯实回填

不清楚你具体指的哪个位置的接地网,不同位置做法不同,我就说说用作接地体的的接地网吧!
一般是用-40×4连接(水平接地体),形成网格,还可以加地桩(垂直接地体),地桩的规格没有固定,一般用得多是∠50×5,长度宜为2.5m,间距5m,埋深0.8m,

吉林省钧林电力科技有限公司 专业防雷 用于高土壤电阻率地区及盐碱锈蚀地区