高低压备自投问题

发布时间:2024-05-10 23:32 发布:上海旅游网

问题描述:

请教高手:10KV两路进线(分列运行)进到高压侧进线柜,这里有一台备自投,经变压器变压后出线到低压侧,低压侧开关柜也有一个备自投(采低压侧电压380V)分列运行.请问:高低压侧的备自投动作时间应该设成几秒?这个时间包括重合闸时间吗?如果不包括,重合闸时间是多少?
另:如果一路10kv停电,重合后仍没电,备自投动作,时间过长的话,低压可能已经投了,如果把低压整定的更长,不满足消防的要求了。

问题解答:

高压侧备自投一般整定为2.5-3秒

你的问题我想应该是这样,高压侧跳了、高压备自投工作,反之低压备自投工作