自藕变压器输出不平衡

发布时间:2024-05-07 04:15 发布:上海旅游网

问题描述:

我单位使用的三相自藕变压器,输入端是三相380V,输出端每相都有两个抽头,150V的和540V的,输出供两组线圈供电,A-B一组, B-C一组。正常时都是两组线圈电压相同。但是一次出事故,发生A-B 540V,B-C 150V的情况,结果B相出线烧断。请高人分析下这是怎么造成的,尽可能详细些。谢谢啦

问题解答:

估计变压器受潮引起匝间短路所致。三相自藕变压器工作时负载大部分压降由它完成,届时会产生高热量、大电流。所以绝缘、工作散热环境尤其重要。

估计是启动过于频繁导致绕组过热而烧毁的.

是故事多种多样的,你拆开看一下不就行了