急求专家解决:发电站接地网接地电阻测量问题?

发布时间:2024-09-29 07:06 发布:上海旅游网

问题描述:

情况描述:发电站周围岩土土壤较多,沿发电站房周围并向外延伸地网,地网总长150米,全部采用30*3铜排做为水平接地体,采用离子接地棒做垂直接地体,并采用降阻剂及粘土回填.
为什么用2571接地电阻仪测量,阻值为3.5欧,而用摇表测量,阴值为24欧?
注:2571连接电压极\电流极分别采用设备标准20m\40m配线,但延长了仪器到测试点的线;
摇表电压极\电流极采用2.5mm2多股铜线,延长到地网外50m\100m处.
另外,测试时发电机组正在运行不知是否影响测量?
用接地电阻仪测量接地装置电阻值,要求测量用的电流极C和电压极P离被测接地装置G边缘的距离为dGC=(4~5)D和dGP=(0.5~0.6)dGC,D为被测接地装置的最大对角线长度
那么:
1\通过延长测试线(也就是测量仪到被测接地装置之间的距离)的方法测量得出的值-测试线线阻是否就是接地装置阻值?
2\上述方法和延长电流极C和电压极P与接地装置之间的距离的方法对测量结果有什么差异?
最好有相关国标规范依据,可以另加分

问题解答:

发电机组正在运行测量肯定是会有影响的!因为此时地线内有电流通过,此电流与测量仪表的电流混在一起,干扰了仪表!就像用万用表测量正在通电的电阻一样不会准确!