请教关于线路损耗的问题

发布时间:2024-05-19 07:10 发布:上海旅游网

问题描述:

从变压器出线到设备段距离约200米,用YJV22的240平方三相四线电缆,出线电压400V,使用电流约2000A,请问一个月的线路损耗是多少?
谢谢你们的解答。不好意思,忘了说,是有5根240平方的电缆,算出每根的线损,谢谢。

问题解答:

240平方电线不可能负载电流2000A,安全载流量不应超过800A。
L=200,S=240,I=2000,铜线电阻率ρ=0.0172
求线阻:R=ρ×L/S=0.0172×200/240=0.0143(欧)
求单根线损压降:U=RI=0.0143×2000=28.6(V)
求单根线损功率:P≈U×U/R=28.6×28.6/0.0143≈57(KW)
线路总损耗功率:P总=57×3=171(KW)
每小时线损耗电171KW/h。

240铜缆顶多承受不到400A电流,你让它通过2000A?
电流的平方乘以每相导体的电阻再乘以10的负三次方再乘以24再乘以30就是每月消耗的纯有功电度,考虑线路有无功成分,实际还要高些。