电厂线路电流互感器

发布时间:2024-05-13 03:28 发布:上海旅游网

问题描述:

在线路电流互感已经接线,当时没分极性,请问有什么方法在另一端(端子箱)可以区分极性,知道对线查出可以,但还有其它方法么,有答案可以加分。
没有通电,我已经查出了

问题解答:

现在是科技时代。不一定要查线才知道。尤其是高压侧,在柜子里面的,查起来很不容易。
不知道你有没有接触过现场校验台。就好比一个小的设备,跟笔记本电脑大小,上面有很多接口。你可以把端子箱内的接线端子引出线接到校验台。一开机,校验台就能检测出你的电压、电流,相位等等。如果是一般的校验台,只能提供向量图的,你可以根据向量图,用六角相量法(电工学里面的基础分析方法)分析接线情况,也就是你实际接线跟应该的正确接线的不同之处。
可能现在有更高级的校验台也说不定,就是直接能在校验台知道相关接线信息。不过还没接触过。。。呵呵,只接触过第一种的。。。

没测极性你就包壳,太狠了
专门有仪器能测的。端子排露出来就可以。具体什么仪器你先把分给我,我明天上班给你看

CT在运行中么?
运行中就没招了。
如果不是我再回答你,除仪器测量外还有有2种简单的方法可以确认极性。

加直流电,在另一段测直流电的正负1

热点新闻