220kV变电站,为什么110kV线路都有同期电压?而220kV没有?

发布时间:2024-05-17 05:27 发布:上海旅游网

问题描述:

想知道同期电压是什么,我站的110kV都是电源线,这有关系吗?为什么220kV电源线没有同期电压?
同期装置都是装在保护装置里的吗?

问题解答:

先明白合环的概念
合环:是指在电力系统电气操作中将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。
两条线路合环运行的必要条件是:
1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;
2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;
3、合环后不会引起环网内各元件过载;
4、各母线电压不应超过规定值;
5、继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;
6、电网稳定符合规定的要求。
还要注意在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。
两条线路长期合环运行并没有太多优势。许多情况下,两条线路合环运行,是为了平稳“倒路”,即从一个线路供电,转到另一个线路供电。
电网合环操作应注意的问题?
必须相位相同,电压差、相位角应符合规定。在220kV、110kV环路阻抗较大的环路中,合环点两侧电压差最大不超过30%,相角差不大于30度(或经过计算确定其最大允许值)。500kV、220kV环路中合环开关两侧电压差一般不超过10%,最大不超过20%,相角差最大不超过20度。应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。

110kV都是电源线????没有电源线这个说法,应该称之为进线或出线。你们是升压站?另外你们站的接线方式如何?如果220kV是出线,你觉得还需要检同期嘛?
同期装置 我所知的 南瑞继保测控装置内具备检同期功能