用电量77KW,3X1.5(6)电表,200:5互感器线路用多大平方,每项标准电流是多少?

发布时间:2024-05-09 08:11 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

电机类负载功率77KW的电流约150A附近,应用铜芯电线按每平方载流4~5A间选取,即:150/4.5≈33(平方),选35平方电线,线路过长(200米外)宜选50平方电线。200/5互感器二次电流额定为5A,应用铜芯电线规定不小于2.5平方。

一次电流110A,最经济采用35平方铜塑线;二次电流2.75,互感器线用4平方单芯铜线。
注:简便计算法,三相供电每千瓦1.44A;互感器二次线采用国家标准,不低于4平方单芯铜线。

每相电流130左右,互感器一次导线用70平方以上铝线,二次用1.5平方铜线

77KW的三相电,按公式可算出电流大概202A左右