一开空调,总线路就跳闸,求助

发布时间:2024-05-06 11:59 发布:上海旅游网

问题描述:

我家的漏电保护器是C63的,空调这个回路是20A的(单独回路的),空调1.5匹
去年使用空调完全没有问题
这两天使用,大概20分钟就跳,再使用大概5分钟就跳,跳的是总的漏电保护器

后来我就拉拖线板,使用电视用的那路,那个回路25A,第一天用完全没问题,后来一天大概10分钟的样子,总路的漏电保护器又跳了

用电笔测到,进路线及空气开关塑料表面都带电
邻居说家里可能潮湿的原因
可是去年冬天我用的时候,也跳过,毕竟冬天没有夏天这般潮湿
物业又说可能空调漏电

我也不懂,我想问问,大家能帮我分析下吗
如果真是空调漏电,空调漏电是怎么形成的,怎么解决啊?
还有还有其他原因吗?
谢谢大家了,毕竟快夏天了
还有补充一点,我还有间房间装了个1匹的,如果真的湿润的话,这个也应该跳才对
可是这个就没有跳
所以我就奇怪了

再补充一下
我的漏电保护是施耐德的,我觉得应该没有问题
而且我也真的买了一个换了,还是不行

问题解答:

你家的空调是什么品牌的 有空调品牌空调联机线 不合格三两年后就出现老化

向你说的这样 可以让空调维修人员检查一下 云秀20分钟就跳闸有可能是联机线老化 开空调是发热 绝缘布号啦

我是空调维修 的
O(∩_∩)O~

根据我这么多年的经验来说么…… 开个玩笑,表紧张

我怀疑:1.空调外机可能有什么东西 做了窝。
2.空调控制板上有问题。
3、接头处有问题。
根据你所描述的(除了:用电笔测到,进路线及空气开关塑料表面都带电。大哥你的电笔是数字式的吧,36V以下很可能是感应电压哦!)证明问题还是出现在空调那边。你得找个万用表,放电阻档去量量,空调插座的接地和空调外机的铁壳通不通。 干脆让专业人士 上门检查一下空调里面的线路接头,问题很可能出现在外机内。

像是空调压缩机有问题,看下是不是压缩机转时才会跳,量一下线圈有没有短路或漏电,如果是这里的问题就要换压缩机了。

空调安装时没接地线,打电话给空调厂家要求安装单位来接下地线。

更换漏电保护器试试。

可能是空调漏电,也可能是空气湿度大.

热点新闻