路灯线路电压损耗计算的问题

发布时间:2024-11-06 03:46 发布:上海旅游网

问题描述:

800米长的路上,每隔30米安装一盏125W的节能灯,用六平方的多股铜线可以吗?最后一盏灯会不会工作不正常?主要的计算方式是怎样计算的。

问题解答:

计算方法:
每一盏灯段线路要分别计算该段线阻及电压降,直至终点线段计算后将各段电压降相加乘2(零、火线)就是线路终端电压降。
笼统算法:
800米长的路上,每隔30米安装一盏125W的节能灯,约27盏灯,总功率约3.4KW,电流约15A,每段灯递减,终点取线路平均电流(前大后小):I≈7.5A,长度:L=800M,线截面:S=6平方,铜芯线电阻率: ρ=0.0172
求每根线阻:
R=ρ×(L/S)=0.172×(800/6)≈2.3(Ω)
求每根线电压降:
U=RI=2.3×7.5≈17(V)
线路所有灯点亮时终端电压(零、火线算):
220-17×2=186(V)

热点新闻