郭卫国老师,您好,请教37KW电机自耦降压启动选择多大变压器

发布时间:2024-05-12 07:20 发布:上海旅游网

问题描述:

谢谢
主变压器为80KVA

问题解答:

要看启动的负载大小,建议用55kw 的自偶变压器。
其实37KW电动机没有必要用自耦降压启动.那样浪费。
用时间继电器星三角就可以了.用100A的接触器2个加1个50A就可以了

带电机的变压器越大,启动越方便;但变压器容量大了,费用就大了,应而取一个合适值是非常重要的;

变压器的容量选择还要看该变压器是否还带其它负荷,如果还带其它负荷,且其它负荷比较大,就应该先考虑其它负荷,特别是其中的冲击负荷;

如果只带一台37KW电机,还要看自耦降压启动的电机,副边电压是原边电压的多少而不同;一般可参考自耦变压器启动特性表:

副边电压/原边电压(80%,65%,60%),
启动转矩/满载转矩(0.96,0.63,0.37),
启动电流/满载电流(4.5,3,1.75),

可见,最小值为1.75倍,也就是有37*1.75=64.75KW,取最近值,应该选80KVA变压器。

其实37KW电动机没有必要用自耦降压启动.用时间继电器星三角就可以了.用100A的接触器2个加1个50A就可以了.

与电机功率匹配的自耦变压器为37KW。

要看启动的负载大小,重载启动建议用55kw 的自偶变压器。