咨询线路电压不平衡问题

发布时间:2024-05-17 00:11 发布:上海旅游网

问题描述:

我这里的电站暂定为1号电站,通过220KV输电线路送到上级电站(暂定2号),在2号电站线路PT二次侧量电压,发现C相电压与其它两相不平衡,怎么回事
2号电站出线是有安装的电压互感器,来采集线路侧的电压量,是从线路侧的电压互感器量的电压值

问题解答:

朋友你刚刚参加工作么?你的问题不是很明确,在2号电站的线路PT二次测量电压??如果是线路PT的话,目前在国内,线路PT都是单相,其作用是为了采集线路有无电压,提供给保护判断,断路器能否合闸。这里要注意,检同期无压是现在绝大多数断路器采用的合闸判据。如果你所说的是指母线PT的采样不平衡的话,其差值是否在范围之内?如果在范围之外的话,可能是有故障或者是有接地现象。这里实在不是很明白你说的不平衡到底到什么程度。希望对你能有点帮助。

热点新闻