请分析是什么原因造成两大插件及端子严重烧毁和查找原因的思路?(提示:题目中提到了3#变地线和主地线网

发布时间:2024-05-15 06:06 发布:上海旅游网

问题描述:

某电厂原有2台发变组上110kV电网系统运行,后因负荷的需要扩建了3#机组,3#机组在一年的时间里,主变高压侧110kV线路先后发生了三次接地故障,与此同时3#机组主变保护柜上的后备保护电流插件及输入电流端子和110kV断路器合闸操作插件及接线端子也都发生了三次严重烧毁事故,都是在同一部位同一端子同一电流插件上发生的三次同样事故。经检查保护柜各项接线正确无误与二次原理接线图一致,同时也发现后备保护的三相电流CT的N线是在主变端子箱接地,即接3#变地线,另一组测量CT的N线不接地,该插件及端子没有被击穿烧毁;保护柜体是在保护室接地即初建时的主地线网,110kV断路器操作箱的107合闸端子经6.7kΩ并并接分布电容接3#变地线。请分析是什么原因造成两大插件及端子严重烧毁和查找原因的思路?(提示:题目中提到了3#变地线和主地线网)

问题解答:

3#变地线和主地线网没有可靠连接,存在较大接触电阻。