10kV线路故障导致消弧线圈接地,是什么引起的?

发布时间:2024-05-20 11:51 发布:上海旅游网

问题描述:

请问,一座220kv变电站的10kV输出线路,每隔几天或者十多天就跳一次闸,09年到6月份一共跳了8次,在巡检中心的系统上反映是消弧线圈有接地现象,但是该线路的故障指示仪没有显示故障,而且该线路的电缆和分支箱、开关等都做过试验,一切正常但故障依然,我们开始是怀疑变电站设备有问题,但巡检中心说变电站设备没有问题,之后我们就把问题怀疑是避雷器上,把整段线路的避雷器都更换,故障依旧!最近,这座变电站的其他输出线也有这种无异常故障的情况出现,请问,这中间是什么原因导致的!请帮忙解答!
变电站母线没有显示异常!没有同杆架设,整段线路只有几十米的架空线路!其余的都是电缆,该变电站有几条线路都有这样的问题,改线路于2008年年底因道路整改架空改电缆,有分支箱,有驳电缆中间头!

问题解答:

220kV的变电站输出线路,,请问是单线还是双线??如果是同杆双导线检查下,导线之间的距离够不??距离不够会有感应放射,,导致仪器不正常,,10kV线路都检查了吗??保证不是在10kV的问题??还有其他输出线也是这样??那该好好检查220kV的部分了,肯定问题在220kV这里。。我也不是太清楚了,,我也是电力公司的,,但我不在输变电部门。。不行的话去请专家吧!

10KV输出线路有综合测控保护装置没有?监控后台应该有记录的,10KV是不接地系统,单相接地是不影响运行的,怎么会设置成跳闸呢

保护跳闸原因是什么?过流吗?站内消弧线圈是自动的吗,有补偿记录吗?需要更多的记录数据分析才行 。
另外跳闸的10kv线路的负荷情况如何,工厂多吗?怕有些高压电机或者配变高压中性点接地了(有些安装时候不懂,误接了),这样系统发生单相接地故障的时候,该线路会流过很大的电流,导致保护跳闸。