自建房质量与投诉问题

发布时间:2024-05-05 19:48 发布:上海旅游网

问题描述:

自建五层楼,一层框架,二层以上是上下一致的套房。找的施工队,没签合同,对方说自己有资质但是挂靠的。现在一层顶的大梁刚打过,但出现几个问题。一、有一道承重梁在垂直方向偏下一点位置有一个大约20公分面积的洞,对应的梁的另一面也有,是因为当时正打时工人去吃饭了,隔了一个多小时接着打振动没到位;二、有一道梁打扭了,原先应该是横平竖直的矩形(横截面),现在变成垂直方向变成斜着的平行四边形;三、第三梁打歪了,不是直线,这道梁上还有一道挂梁。说明:所有大梁上四层墙,所有大梁都是高700宽300,底部用的是四根直径25的钢筋,往上有两根直径25的挑筋,2根直径12的腰筋,顶部3根直径18的钢筋。
我想问一下这样的情况怎样解决?如果和他们打官司该怎么打。
现在的解决方案是:有孔的梁把孔打透灌浆打实;打歪的梁不敢压四层墙,准备在二楼顶再加一个550的梁承重以上三层墙,用同样的配筋。只是承梁的柱子只有4根钢筋。问了几个建房的师傅都说行,但我不懂,心里没底。

期望高手来解答一下,分数不多,还请见谅。

问题解答:

自建房质量与投诉问题这个旅游问答期待您的解答,请登录账号或关注微信公众号回答这个问题。