10KV线路总是送电时发生过流跳闸,检查线路又未发现有故障点,但分段才送的出,是什么原因?

发布时间:2024-05-13 00:03 发布:上海旅游网

问题描述:

变电站10KV出线经常出现该线停电后,送电时一定要分段送,就是要把线路的分支线断开,才能送的出,否则就会出现过流跳闸,该线路过流定值、是3A,0.5S延时,保护CT变比是400/5,当时动作值是3.5A,是什么原因呢,怎样解决,是定值设置的问题吗?还是线路上的配变太多,涌流大的原因,送电时躲不过造成的,怎样才能解决呢

问题解答:

是瞬时电流过大造成的吧,送电时电路上有负载,负载上电时电流一般都会超过其额定电流1.5倍左右。测一下跳闸时的最大电流,将开关动作电流设大一点试试看。

线路上的配变太多,涌流大的原因,送电时躲不过造成的,换个容量大点的开关了

电流整大一点 躲过合闸涌流

这个闸有问题,换一个试试。