C30自拌混凝土的回弹值是多少

发布时间:2024-11-08 01:33 发布:上海旅游网

问题描述:

回弹法检测混凝土强度
自拌混凝土 设计强度C30 柱子
现场回弹值(这是其中一根,每根柱子只有1个测区)
40 42 34 34 36 36 38 32 28 36 34 36 32 30 36 36每层楼检测了6根柱子,其余5根的数据也差不多。请问用啥方法计算该楼层(和该根)柱子的强度(强度推算值),希望有具体计算过程。

问题解答:

c30混凝土它的配合比不是一成不变的,也是一个动态调整的过程。
比如你用的砂子含泥量多少能影响到你的水泥用量,砂子级配是否合理;你用的石子是河石还是碎石,含泥量多少,级配是连接级配还是单粒级;水泥你使用的是什么牌号,型号是32.5还是42.5的;搅拌采用机械搅拌还是人工搅拌;
用水是普通饮用水还是河水、水灰比是多少......这些都影响并决定着水泥的用量。除此之外的因素还有很多,所以,做为工程使用的砼配合比国家要求必须按工地拟使用的实际材料进行试验室试配。
各种品牌的水泥体积安定性及早期强度等各项指标都是不一样的,施工中如果不进行试验及试用,会造成很大的水泥浪费或混凝土强度不合格的严重质量事故。
如果是农民自建房屋或工程量不大的修补项目,可以采用加大水泥用量的办法,C30混凝土按C35-C40的配,反正用量不大,省下混凝土配合比试配费加到了混凝土中去也可,但也应找个有经验的师傅加以指导。
以下给出我曾经用过的混凝土配合比
C15 水泥330 砂子619 河石1315 水160 (27.5水泥)
C20 水泥330 砂子618 河石1315 水167 (32.5水泥)
C25 水泥390 砂子561 河石1309 水170 (32.5水泥)
C30 水泥430 耗子530 河石1309 水170 (32.5水泥)
以上数据仅为我当时施工用材料所确定的配合比,如工程使用,必须做试验配合比,并按施工现场砂石含水量调整施工实际配合比。
在规范中C30的重度、密度和其它标号的混凝土没有什么区别,但是混凝土随骨料的不同有很大的变化,一般的钢筋混凝土在2.4~2.5吨每立方米,素混凝土在2.2~2.4吨/每立方米。

但是强度C30有其自己的一套数据,包括抗压、抗拉、弹性模量等数据:
抗压强度fck=20.1MPa
抗拉强度ftk=2.01MPA
弹性模量Ec=30000MPa

c30混凝土回弹值使用方法及注意事项,用法很简单
将c30混凝土回弹值触头垂直顶在检测构件表面下按(可水平向上或向下垂直于构建,注意必须垂直,否则会有较大的测量偏差),听到“塔”的一声后,直接读取记录c30混凝土回弹值上游标所在位置的读数即可,计算时舍弃每一测点最大和最小的两个读数,按是水平、向上或向下测量分别乘以系数校正,再根据构件测得的碳化深度(用碳化深度检测尺测定)查表确定构件砼强度。

对下面回答的补充
基本步骤如下:
1)计算回弹值:侧16个点去掉3的最大、三个最小值,之后取算术平均值。
(如不是水平测试还需进行修改)
2)(测量)碳化深度:取平均值。
3)强度换算:需查表
具体计算参考JGJT23-2001

基本步骤如下:
1)计算回弹值:侧16个点去掉3的最大、三个最小值,之后取算术平均值。
(如不是水平测试还需进行修改)
2)计算碳化深度:取平均值,测区碳化深度大于6mm时,取6mm。
3)强度换算:需查表
具体计算参考JGJT23-2001