问题描述:
电流在260A——300A左右
问题解答:
棉纱厂功率因数在0.7--0。85之间,185KW补偿后的电流是308A,电线有估算的方法,2.5+3=5.5,即2.5平方的铜线可带动5.5KW的电动机,4平方以后的加5,4+5=9KW,6+5=11KW…………
大的电流35平方铜线安全载流为190A,线每降一格电流下降50A,每增一格加50A,即25平方150A,16平方100A,50平方240A,…… 70平方大概是300A左右,建议你使用大于70平方的就可以了
总功率185KW,电流约370A附近,大截面铜芯线安全载流按每平方3A算:
370/3≈123(平方)
考虑线路终端电压降,尽可能减低线阻,提高终端电压,建议选用150平方。
据经验估计实际使用功率应该不超过150KW,所以你可以选用:YJV 3*150+1*70的电缆
这个你可以去卖电缆那里问啊,你给的数据不够,没有电流,