我家的线路问题

发布时间:2024-05-19 00:32 发布:上海旅游网

问题描述:

我家一台冰箱,1太925W空调 1太450W变频空调,1太砖头22寸电视,1太额定350W电脑 电灯若干。
晚上电压极低,电器常自动关机,今天空气开关跳闸,有2个在主线,10A的跳了,20A的没跳,主线出现黑色融化现象。
我像问的是,空调开关的流量够用了没,如果要重新换主线,要选用什么线?别用专用名词,说通俗点的。谢谢

问题解答:

空调用4方以上的,其余用2.5方的,单走线(指空调)。10A开关带空调有点小了。
现在状况主要由于电压低造成的,电流太大以致线路黑色融化。电压太低尽量不开空调,对压缩机没好处。或用稳压器调整好了再用吧。

你用4平方软铜线,钱足够就用6平方的,4平方线用32A断路器,6平方用40A断路器即可