问题描述:
请高人指教!
问题解答:
如果变压器是10/0.4kV的,那么一次电流在满负荷时为600/(√3×10)=34.6A,二次满负荷电流600/(√3×0.4)=866A。这些电流将出现在变电站的一次和二次电路中。如果负荷少,则电流也少。
10KV的高压线路变压器满载高压电流是35A
低压400V 满载电流为867A
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV
对于变比为10/0.4KV 的变压器高压侧额定电流为:600*0.058=34.8A
低压侧额定电流为:600*1.44=864A