10KV线路补偿固定式电容器熔丝额定电流的选择?

发布时间:2024-05-19 21:31 发布:上海旅游网

问题描述:

10KV线路补偿固定式电容器熔丝额定电流应该是电容器额定电流的多少倍为宜?我是说用跌落式熔断器保护的话,比如说电容器容量为200kvar的,需要配备多少安的熔丝?不是自动补偿的那种
才开始的时候是按照额定电流的1.5~2倍选择,可在合跌落式熔断器的时候很容易烧断,以为是电容器质量出现问题。实际质量根本没事,更换大一点的熔丝,则没事。

问题解答:

一般情况下,电容器熔断器应该是电容器额定电流的1.5倍,可适当增大,但不能超过2倍。
比如:200kvar的电容器计算为
200/(11/1.732)*1.5=47.2
这样可选48A的熔断器。

但是楼主遇到的问题很特殊,跌落熔断器是不允许给电容送电的。
而且很容易击穿电容器。

1、10KV线路补偿固定式电容器熔丝额定电流应该是电容器额定电流的1.5倍为宜。
2、电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。

电容器保险应该是电容器额定电流的1.5倍,1.5--2.0倍为宜

用容量除电压除1.732(单向不用除1.732)乘1.5倍,例:200/10/1.732*1.5=17