问题描述:
问题解答:
对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保证10KV系统发生接地故障时人身和设备的安全。