问题描述:
一台3000W的空调,距离配电房350米,中间有3个接头,电源线是6平方铜芯软线,空开40A,空调外机启动瞬间,电压从233V降到98V左右,就无法启动了,请问是这是什么原因啊?什么方法可以解决?
电源线已经穿管埋于地下,而且我做过一个试验就是:直接从一个插座引两条2.5平方铜芯软线接到空调,线路大约150米,空调可以正常使用的 ,所以线太细了的原因排除,接头的问题也排除,我试过将两条并在一起(电源线是四芯软线),也不能启动,我又试过将距离缩短到200米(同规格的电源线),仍然无法启动,到120米时便可以启动,200米的距离太长吗?如果用稳压器之类的可以解决吗?要怎么接?有没有回答关于稳压器的?因为距离固定的(350米),线径也改不了,
问题解答:
直接引线2.5平方的都没有问题,6平方的线怎么有问题,肯定线接头氧化了,检查所有接头一般可以排除
就是线不够大,电阻太大,在输送过程中消耗太多电量,只能换更大的线来解决。
导体越长本身的电阻越大,由于导线和用电器之间是串联,串联分压,大部分电压都让导线要去了,这样就达不到空调正常工作的电压。就是你的导线太长,额外电阻太大
你可以缩短距离
线太细了