6平方3加1电缆线带5P空调线路发热急需帮助!

发布时间:2024-05-13 04:12 发布:上海旅游网

问题描述:

我用的是6平3加1 电缆线去年新换的线,前几天在那里加了一个5批的空调(刚修好的换的压缩机)以为没问题今天要在它旁边在加一个3P空调突然发现主线很热这是怎么回事啊?我用的线细了吗?
一楼我现在就带了一个5P空调就发热,那台3P的根本就没有开,看其他网上说用4平方的就可以 可我现在室平方的怎么回发热的!谢谢

问题解答:

如果发热就是电线不够过,所以就发热了,特别是电缆,因为它是密封的,散热不好,就更容易发热,如果再用下去就有可能引起短路,造成危险,在好分开两台机的电线.

并不是电线发热就说明电线小了,大部分电缆允许的最高工作温度均超过60度。5P和3P加起来电流也不会超过20个,别说4平方,2.5平方也够了(只不过市面很少见2.5平方的电缆而已)。因此你所选取的电缆线是没有任何问题的,可放心使用,电缆发热是非常正常的现象,只要不烫手,完全不用去管它。