自吸泵在工作时不能从大池下面抽水至冷却塔?自吸泵功率够大 但是抽吸时管道有拍不完的气,开启前已灌满水

发布时间:2024-11-09 10:23 发布:上海旅游网

问题描述:

管道已经充满水,扬程一点也不远,整个管道才30米左右,高度才8米左右。泵的止回阀是好的。只是经过了冷水机组进行了热交换。现在目前就是抽吸压力不是很大并且一开碟阀,压力就没有了。管道里含有大量的气体,水不能够经过冷却塔回流。 自吸泵的型号为100ZX-100-40 生产厂家为上海凯泉泵业

问题解答:

管道30米,还是较长的,吸上高度多少呢?我估计你水泵安装高度太大了,加上吸上管的的水头损失已经接近或超过水泵的吸程了,这样就很难排气,当然也很难上水了,建议降低水泵的安装高程,缩短吸水管长度,减少吸程。

很可能是进水管的地方有漏气
一般情况吸不上水就是进水管有漏气或者是吸程不够

加水排气多运行一段时间 就OK了

抽程过长。可把整个管道都灌满水试试。