问题描述:
我在连接多台电子产品的时候总会发生一些个485通讯时好时坏的现象发生,查不出原因。
我有听说485的理论通讯长度是1200米,但事实上没有。解决的方法是加上一定阻值的电阻。我不知道该如何来计算。
客观因素:
材料用的是市面上最便宜的网线,抽取2根线连接无缘的485通讯的;
多台机器的连接方式是星形连接的;(这种方式比较节约成品和连接简单方便)
问题解答:
通信距离有多远?什么样的布线环境?
下列建议也会有所帮助:
1.采用阻抗匹配、低衰减的RS485专用电缆更有利于保证通信。
2.单层屏蔽的电缆屏蔽层应一端接地;双层绝缘隔离型的电缆屏蔽层其外层(含铠装)应两端接地,内层屏蔽则应一端接地!
3.传输距离超过300米应加终端电阻(一般为120Ω)。
hdsr178@yahoo.cn
RS-485是差分电平通信,在距离较长或速率较高时,线路存在回波干扰,此时需要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻。
匹配电阻会降低线路带负载能力,因此推荐在通信速率大于19.2Kps或线路长度大于200米时,才考虑加接匹配电阻。
请看 武汉鸿伟光电
485A 232/485无源转换器
485B 232/485有源隔离转换器
485C 232/485/422无源转换器
485D 232/485/422有源隔离转换器
http://www.homewaygd.com/cn/list.php/13-1.html