220V配电线路一相线路末端电压高于首端

发布时间:2024-05-16 11:23 发布:上海旅游网

问题描述:

其他两相均正常,这里所说的首端是指配电变压器低压出口侧,末端是指用户电表处~~~敢问高手在何处,请来多多指教~~不胜感激!!!!!!

问题解答:

长距离空载线路,线路对地容抗大于线路感抗时,就会发生线路末端电压升高的现象,此现象称之为电容效应。也叫容升。 原因: 设线路首端电压为U1,末端电压为U2,对地容抗XC,感抗XL,电阻R。对于高压线路,与容抗和感抗相比R可忽略不计,则U1=U2+UX-UC,很明显UX与UC方向相反且UC>UX,因此U1<U2。 或者这么说,这种电压升高是由于空载或轻载时,线路的电容(对地电容和相间电容)电流在线路的电感上的压降所引起的。它将使线路电压高于电源电压。当愈严重,通常线路愈长,则电容效应愈大,工频电压升高也愈大。

跟零序电压有关。
变压器三相负荷不平衡,导致三相火线的电流矢量和不为零,多余的电流从零线走。零序电流在零线上流过是产生电压降。就会使用户电表处相电压产生偏移,有的增大,有的减小。一般是负荷重的相电压减小,负荷轻的相电压增大

  这个是三相负荷不平衡导致的,把三相负荷平均分配问题就可以解决。
  相关依据:

  1、380V电力用户电压允许偏差值为额定电压的-7%~+7%(353.4~406.6V)。

  2、220V电力用户的电压允许偏差值为系统额定电压的-10%~+7%(198~235.4V)。

  以上在这个值都是在正常范围

0.4千伏吧,220V就一相呀。一般末端高于首端是电容原因或者负荷不平衡,中性点位移。