线路启动电流大解决方案

发布时间:2024-11-08 09:23 发布:上海旅游网

问题描述:

学校将学生机分为6路,每路18套电脑合计108套。分配电箱使用63A3路空开1个,32A漏保6个。主配电箱使用40A3路空开。
故障描述:第一次送电跳闸,后面送电就没有问题,有时不跳分开,跳总开,
经过测量启动瞬间电流为40-49A,已经超过总开的40A标准,所以有的时候分开没有及时跳闸的时候就回跳总开。
请问该如何解决。
已经解决,要换动力空开,就是字母开头D的,C的不行,D的可以保证启动瞬间电流超过空开额定电流时不跳闸。

问题解答:

分配电箱使用63A3路空开1个。主配电箱使用40A3路空开?????到底哪个是主配电箱?

把40A3路空开换成63A或更大一点儿的3路空开

你的电箱一定是封闭式的,夏天这样的事多,可能冬天就好了,检查一下压线罗丝是不是松了、把电箱门打开散热、换大点的开关

更换空开