问题描述:
我单位10千伏变电所的高压柜没有速溶、速断保护,如果在现有的柜子中能否增加这些保护功能?如果不能,该怎么办?
另外高压还要扩容,现有的两段高压分别带两个箱变,是否还需要增加柜子?线路上应该怎么实现连接?是否应首先确定上级10千伏配电所的整定值是不是允许这种扩容?
现有的变电所进线电缆完全能满足扩容后容量的要求,这点没有问题
现有变电所高压柜是这样,进线是两段高压,有两组进线柜、出线柜、联络柜,共6个高压柜。柜内只有保险,负荷是两个变压器,没有其它任何保护措施
如果速断、过流等保护不能在现有的柜内安装,是不是必须更换柜子?
现在要再其它地方安装两个箱变,两个箱变从变电所分别引一段高压。我们这里的高压管理单位说必须增加柜子,而且要采用母排连接。这个动作有点大了,因为现在高压室没有设计母排,进线电缆是直接进到进线柜的。如果再增加母排,现有的高压柜是不是要改动很多才可以?
问题解答:
按理说高压馈线柜都设有没有速断、过流等保护。若没有,可叫柜子生产厂家来加装,但不是一定能加的。
扩容通常要向供电局申报,由供电局同意。上级10千伏配电所的整定值由供电局考虑,你不必操心。
是否还需要增加柜子?线路上应该怎么实现连接?如果用链式连接(即从现有箱变引到新增变压器),则不必增加柜子。如果用放射式连接(即从10千伏变电所引到新增变压器),,则要在10千伏变电所增加柜子。
可以加的,扩容就要看你现在箱变的容量是否够啊,不够就要加箱变,但还要看你现在的高压线能不能载下加上的箱变。
应该是要增加开关柜的。主要担心的是保护问题。
单说容量,不增加柜子没有问题,大不了把互感器换变比大一点的,多个箱变都接到一个柜子上。速断、过载都可以增加,用微机设定或传统电磁继电器都可以很快改造好。
但这样,两个箱变负载同时启用、同时停电,符合实际需要吗?如果一个箱变负载需要维护或检修,两个都允许停电吗?
如果多个箱变都接到一台开关柜,开关柜的保护整定值不好调,按同时启用时,过载等保护的整定值要考虑多台,那如果只有其中一个运行时,这个保护整定值就太大了。