一组拖16盏250W高压钠灯的线路,用一个开关控制,开关选多大,主线选多大?

发布时间:2024-05-05 19:35 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

能多大,就多大

一共是4000W,用国标4平方的线足够了,开关不是说大小的,是讲好坏的,用纯铜的厚实点的就行了,闸刀用5A的就够了,3A太小

高压钠灯的功率因数为0.7左右,总功率则为250*16/0.7=5.714KW,路灯一般为单相供电,16套灯按每灯间距35米计算,总线长度560米;电流为26A,考虑一点压降,根据载流量主线应该使用YJV3*6,开关选用32A.

根据计算总功率250*16/0.7=5.7KW,电流是10.83A(选空开及电缆时应考虑钠灯的启动电流比较大).由于第一个路灯至最后一个路灯约有320米,再加上至配电箱,暂估50米,用YJV-5*10的就够了,其工作压降是15.99V,符合设计压降19V(设计压降范围5%)内.由于高压钠灯的启动电流大,空开应不小于40A.否则空开过热不容易合不上闸.