问题描述:
供电点380 V,负荷25 kW,供电距离320 m,负荷功率因数为0.6;
请问怎样选导线截面?如何计算、计算公式有哪些
问题解答:
320m的输送距离,终端电压必然是主要矛盾了,导线的发热可以不用核算。
先要按照导线的电阻率ρ、截面积S、长度L,计算出导线电阻R=ρ×L/S。然后依据电路的工作电流I,计算出终端的电压降△V=R×I,如果不能满足(也就是电压降低太多),则需要增加导线的截面积。
供电半径超的太多;功率因数也有点低,放大截面或者选用高一级的电压。由电压和功率以及功率因数求出电流,之后查载流量表。
25000/380/1.732/0.6=线路电流
根据导线手册查找单位 长度电阻值,计算(单位长度电阻*线路电流*1.732),只要这个电压不超过38v就没什么大问题,建议选择16-25平方毫米铜线。