家里楼房的线路(暗线)一下雨就受潮,跳闸,如何排查漏电处

发布时间:2024-11-05 23:26 发布:上海旅游网

问题描述:

我把家中的所有电器都拔了(家用电器都没地线),还是不行,合不上闸,我是楼房顶层住户,一下雨就跳闸,过几天凉干了就能合上闸了,不过我找不到进水的地方,

问题解答:

下雨时,把家中的所有用电器都脱离插座和灯座,如还跳闸,就是线路的故障,否则就是家中某电器有受潮漏电的地方。一项一项试验,仔细看看吧。

家用照明电路走的暗线遇到下雨天气受潮造成漏电开关跳闸要逐一排查每个接线盒或线路有接头的地方是否包扎完好、是否绝缘不良等。
家里照明电线路走的暗线的话,电线接头一般都在接线盒内,穿线的管路中间是不允许有接头的。就是防止电线管路中间的电线接触不良或开路时检修就很难处理。
注意:排查是不能带电操作,最好是请一个专业电工来处理比较安全放心。

可能一些电器漏电。。使地线带到感应电压。一般约三十伏。。一下雨。与开关相虚连。就会跳阐。。。。用电笔。把全部插座拔了。。一个一个试。通电的情况下。发现地线带电。就说明哪里有漏电的电器。

我是一名电工,我建议你把漏电保护器的下口,(就是出线端)两根线对调下,看看能不能起作用!注意一定要断电后再调线!

要找到水是从哪里进去的,排除以后在修理。或不修理自己晾干就好了。

热点新闻