问题解答:

开关到灯之间的导线漏电。

开关功率太小,线路有破损导致漏电

应该是绝缘性能不好,大电流下,发热导致漏电流,保护器跳闸。解决办法,分段对家用的大功率电器供电,找出漏电流的线或点,做绝缘处理。

有条件的用钳形表测量进户线电流在开灯后的变化情况,如果电流在开灯后一直变大直至跳闸,说明确实有漏电;先换一个灯泡试一下如果故障还存在再换灯座如果还是这样就换开关,我认为很可能是因为开关对地短路引起的,如果还不行就很有可能是电线漏电引起的要叫专业的电工测试