问题描述:
零线只跟L1一起供给控制板和风机电压大约1000W,我用三个500瓦变压器的初级自己制了个自藕变压器,可是一上电电压就降到了15V,,
做零线就不用考虑了,他们供给的电源是中心线不接地的,意思就是拉零线和打地线都不行,问下我上述的方法,单独绕三个线包,做个自藕变压器可行么
问题解答:
在拉设零线有困难时可以考虑设置足够深的地线作为零线,虽然存在安全隐患,只要导线较大并有一定的机械强度,电线深入地表并采用绝缘护套,单机应用还是相对安全的。
(3个变压器初级Y接法产生零线应是可以的,每个变压器必须是220V绕组,功率大于1KW方可。可参考下图接法,电容器式自身不耗电的)
在没有零线、地线接驳时,可采用三相自耦Y接法或电容器Y接法产生零线应用:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/ce71549a11105c9ec9eaf4f9.html
用三个参数完全一样的500瓦变压器的初级“Y”接可以得到一个中性点,但是这样得到的中性点是绝对供不出1千瓦的电功率的,它只能在输出功率远小于500瓦时才可能得到正常的220V电压,这也就是一上电电压就降到了15V的缘故所在。这样看来,你还不如接一个可靠的地线做零线,但最好的办法还是接回原来的零线。
如果做零线完全不用考虑,一定要用三个线包来做,那每个线包的容量估计得在10KVA左右。但与其这样,你还不如用一只1KW,380V/220V的隔离变压器来给控制电路和风扇供电。不过,这时你得注意断开控制电路、风扇和380V原来的接线。
再一个方案是,把风扇换成380V的,然后控制电源用一只小的隔离变压器供电就更省了,如果控制电路板上本身就有一只变压器,那就换掉这只变压器,改一次电压为AC380V,容量和二次电压不变。
没理由只有三根的啊,所有架空线和电缆都是4根的,你再仔细看看吧。
你是陆地用电还是船舶用电,我们船用电碰到像你这样的情况是加个隔离电压器,y-y0连接 380/380 ,这样就可以讲三相四线制转为三相三线制。
做一个可靠接地
你可以从自己家里220V电里面接一跟零线,看可以不